20位配电箱如何配置一共三室两厅一厨一卫。

2024-06-01 11:42:47 (40分钟前 更新) 317 9059

最新回答

极或单极空开一个。
差不多20路用完了,做总闸(2);
一个漏电保护器做三室一厅的插座回路(4);
一个漏电保护器做厨房的插座回路(4);
一个单极做三室一厅一厨一卫的照明回路(1);
一个漏电保护器做居室内空调的插座回路(4);
卫生间插座可以设一个漏电保护器(4)
极或单极空开一个。
差不多20路用完了,做总闸(2);
一个漏电保护器做三室一厅的插座回路(4);
一个漏电保护器做厨房的插座回路(4);
一个单极做三室一厅一厨一卫的照明回路(1);
一个漏电保护器做居室内空调的插座回路(4);
卫生间插座可以设一个漏电保护器(4)
傲慢的猩猩 2024-06-01

扩展回答

3

家装配电箱如何配置

卫生间插座一路,大体是这样的家里装修线路布置,房间插座1路,请高手帮忙解答,厨房插座1路,对于断路器和漏保的选择比较困惑,选择多少安的断路器,空调4路(客厅安装3p空调),照明1路

6

家装配电箱配置

总开关用40A带漏保,厨房用32A漏保,各房间插座用20A空开,照明用10A空开可以吗?

8

家庭装修配电箱如何配置

一组插座和一组照明的),刚做完水电,厅分了三组线(一组空调专用线,要多少容量的空气开关合适,照明是用1.5的:总共分七组线,还有有没有必要在每个支路都放个漏电开关,其他插座线都是4平方的,三房两厅的我家开始装修拉,由于叫亲戚弄的。现在急切想知道这样分组配电箱要如何配置,厨房一组,房间的空调都没走专线。主线是用6平方的,每间房各一组,走线不是很规范
问题补充:外有两个洗手间,主人房的洗手间准备用电的热水器(不是即热的那种),另一个打算用天然气的,现在只想知道每组线的分开关和总开关要用多少容量的好~~~还有要不要在每个支路放个漏电开关。唉~~线已经布好了,不打算改了,都是和房间走同一组线的

9

两室两厅新房 配电箱怎么设置

是要23回路的配电箱我自己瞎想的,不知道对不!,应该这样弄,请各位大神指点指点!我这样配置对不!?或者我的不对