请教11okw软起动柜配电柜主断路器用多大?为什么?

最新回答

三相电电流计算如下:功率/电压/根号3/功率因数410KW/380/1.732/0.85=732A
然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。所以断路器选择1000A及以上的万能断路器,如果有大功率电动机频繁启动正反转,尽量选择大一级使用。
三相电电流计算如下:功率/电压/根号3/功率因数410KW/380/1.732/0.85=732A
然后断路器的额定电流按照,负载电流的1.5倍左右选择。所以断路器选择1000A及以上的万能断路器,如果有大功率电动机频繁启动正反转,尽量选择大一级使用。
0度空间的鱼 2024-06-03
米诺很努力 2024-05-29
250A 的也勉强可以。
250A 的也勉强可以。
lingshan1226 2024-05-19
您好,实际应用中一般都是用315 A 的断路器
您好,实际应用中一般都是用315 A 的断路器
水郡都城 2024-05-05